Naja mit der UV-Methode kann auch nur ein Leck gefunden werden, wenn die Anlage zuvor mit Kältemittel und Kontrastmittel befüllt war.
Dies ist ab Werk nicht der Fall.
Ich gehe mal davon aus, das jetzt das neue Kltemittel zusammen mit Kontrastmittel aufgefüllt wurde.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch das jetzt auch ein Leck gefunden wird.
Normalerweise wäre es gut gewesen mit Stickstoff abzudrücken.
Möglicherweise ist auch der Wellendichtring vom Kompressor undicht.
Um dies festzustellen wird ebenfalls mit Stickstoff abgedrückt und dann der Kompressor weiter gedreht, dabei darf der Druck nicht abfallen.
Dies ist ab Werk nicht der Fall.
Ich gehe mal davon aus, das jetzt das neue Kltemittel zusammen mit Kontrastmittel aufgefüllt wurde.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch das jetzt auch ein Leck gefunden wird.
Normalerweise wäre es gut gewesen mit Stickstoff abzudrücken.
Möglicherweise ist auch der Wellendichtring vom Kompressor undicht.
Um dies festzustellen wird ebenfalls mit Stickstoff abgedrückt und dann der Kompressor weiter gedreht, dabei darf der Druck nicht abfallen.